对于承台基坑回填部分,充气芯模为减小不均匀沉降,先清除积水和稀泥,填筑材料及方法同上。煽铺530建筑垃圾振动压实,再浇注厚230的30砼。
箱梁铺好充气芯模支架搭设连续箱梁门式支架搭设普通断面纵向间距标准段为930,横向间距底板及腹板下为93,翼板为2可调托架上方沿桥纵向设[30槽钢,槽钢顶部沿桥横向铺设3030×3030方木@430作为模板垫木,在中横梁和端端横梁地段,门架纵向间距为530,横向间距为6垫木间距为330。槽钢与托架间缝隙用木楔填塞,以防槽钢倾覆。支架搭设纵横向剪刀撑整体加固,剪刀撑与地面的夹角55,钢管直径为φ48×3壁厚,材质为235钢。
支架周边和中间每5列5排在每层门架处通长设置纵横向水平连接杆,离地面230纵横方向设置一道扫地杆,顶部设置纵横向水平连接杆,箱梁翼板下部采用钢管脚手架支撑。支架搭设好后对角扣扭力进行全面检查,确保角扣扭力矩达到5的要求,以保证支架的整体性及传力的均匀性。
为保证桥面标高和铺装层厚度的准确,应严格控制立柱及支座顶的标高,根据预压结果结合张拉起拱度考虑支架搭设时跨中最大预留拱度值,呈抛物线分布。张拉起拱度先初步拟定2,待张拉后统计数据以便调整。
支架预压支架搭设是箱梁施工的关键工序,由于箱梁所处地段地质条件不均匀,除对地面进行硬化处理外,箱梁支架要求全部预压,采用水载预压,预压重量为等载,预压时间不少于48小时,直至稳定。测量人员在预压过程中,分别在支架底脚支架顶部,分配梁底部选好观测点,并作好标记并编号,每个断面取3个点。