对预应力混凝土连续构桥进行修复加固施工时,应由熟悉施工工艺且具有一定操作经验的施工队伍承担,严格按照以下步骤分步进行:
(1) 施工准备
对拟补强加固桥的混凝土表面及其处理方法、基底树脂的涂敷、碳纤维布的粘贴、养护、表面整饰以及节点情况进行充分设计和研究,并对使用材料、配套树脂、充气芯模、机具做好准备工作。
(2) 裂缝及混凝土表面处理
首先对横隔板处裂缝施加体外预应力,完成后视箱梁顶板和横隔板处裂缝宽度、深度等不同情况,分别进行灌浆及封闭处理。对于2 mm以上宽度的裂缝进行灌浆处理,对于2 mm以下宽度的裂缝进行封闭处理。待灌浆料及封闭料达到一定强度后,对被粘贴混凝土表面用砂轮或角磨机打磨,除去表面疏松层及油污等杂质,直至露出新的混凝土界面,并利用压缩空气将表面浮灰清除干净;对于碳纤维布转角粘贴时,转角处要进行倒角处理并打磨成圆弧状;对于施工环境湿度较大,或}昆凝土粘贴表面潮湿的情况,还应对粘贴面进行干燥处理。
(3) 涂刷基底树脂
基底树脂的作用是加强碳纤维布与混凝士表面的粘结力,这对于加固效果是非常重要的,可以按产品说明规定的比例配置搅拌后,用滚筒刷均匀涂抹于混凝土表面。
(4) 碳纤维布粘贴
将所用环氧树脂按规定比例调制浸润后,均匀涂抹于混凝土表面需要粘贴的部位,胶层厚度应满足设计要求,不易过薄,也不易过厚,并在规定时间内,将已按设计要求的尺寸裁剪好的碳纤维布迅速粘贴到位。粘贴碳纤维布时,用特制的滚筒刷沿碳纤维布受力方向多次滚压挤出气泡,使碳纤维布与混凝土表面紧密粘结,同时,使粘结剂充分渗入到纤维之间的缝隙内。最后,在碳纤维布表面再涂抹一层粘结剂,上覆塑料薄膜。
(5) 碳纤维表面处理
至少8 h以后,去除塑料薄膜,在碳纤维布表面涂抹一层基底树脂,待基底树脂干燥后,外抹水泥砂浆做面层。
由于碳纤维加固所用材料的自身特点,施工现场应远离电源、火源,尤其是高压电线及输电线路,并应配备必要的消防器材以备救护,现场施工人员应采取必要的劳保措施,在粘结胶的配置和使用场所,必须保持良好的通风。
公司地址:河北省衡水市
电话:187-3189-7611
电话:187-3189-7007
手机:13313087769
QQ:1274050236
邮箱:yahengxj@163.com
联系人:张华